www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Windverband
Windverband < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Windverband: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:47 Di 03.06.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
kannst Du mir bitte einen Vorschlag machen bzgl. Windverband.
Stützen aus IPE270!
Welche Form oder was für eine Art Profil eignet sich dafür am besten?
Anbei der Anhang.

V.G.
thunder

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Windverband: Vorschlag
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 17:01 Di 03.06.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Übliche Profile für Windverbände (als reine Zugstäbe) sind Winkelprofile, Rundstäbe oder auch Flachstahl.


Gruß
Loddar


PS: Ist das mit den IPE als Stütze auch gut überlegt? Denn diese haben ja in die beiden Hauptrichtungen stark unterschiedliche Knicktragfähigkeit. Allerdings scheinen auch ausreichend Horizontalhalterungen gegeben.


Bezug
                
Bezug
Windverband: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 08:54 Mi 04.06.2008
Autor: thunder69

Guten Morgen,
diese verschiedenen Lösungen kenne ich.
Mir fehlt eine Idee, welches Profil konstruktiv am besten ist, die Stützen miteinander zu verbinden.
Dazu habe ich 3 Fragen:

1. Welcher Zugstab eignet sich konstruktiv am besten für die Gestaltung der Knotenpunkte?
(Rein rechnerisch ist der Zugstab ein L100x10)

2. Wie sieht der Knotenpunkt Zugstab-Stütze konstruktiv aus?

3. Wie sieht der Kreuz-Knotenpunkt Zugstab-Zugstab aus?

Habe für die konstruktiven Details leider keine Unterlagen.
Vielen Dank schon mal für die Mühen!

V.G.
thunder



Bezug
                        
Bezug
Windverband: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 09:26 Mi 04.06.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Bleiben wir als bei der Variante mit Winkelprofilen.

An der Stütze würde ich ein Knotenblech einschweißen, an welches der Verbandsstab mittels 2 oder 3 Schrauben (Scherverbindung) befestigt wird.

Den Kreuzungspunkt der beiden Winkel kann man entweder ohne Verbindung gestalten oder mit 1 Schraube (konstruktiv).


Gruß
Loddar

PS: Was für Kräfte hast Du denn, dass ein L 100 × 10 erforderlich ist? Dann solltest Du eher über zusätzliche Verbandsfelder nachdenken.


Bezug
                                
Bezug
Windverband: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:55 Mi 04.06.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
danke erst mal für die prompte Antwort.
L100x10 ist natürlich an vielen Stellen überdimensioniert, an manchen nicht.
Bzgl. Stützen IPE270 hält das Tragwerk, da dieses nicht selbstragend ist, sondern sich mit vielen einzelnen Auflagerpunkten an eine bestehene Stahlkonstruktion abstützt.
Habe noch folgende Fragen:
Bin grad dabei die Fußpunkte zu gestalten, da stellt sich mir folgende Frage:

1. Muss ich, um max. Verankerungslasten zu bekommen, Windlasten als Einzellasten ansetzen?

Dies wäre ein neuer Lastfall zur Bemessung der Verankerung.
Ich habe bisher immer nur die Flächenwindlast als Linienlast auf die Träger gebracht! (Zur Orientierung als Anhang Wind in X, Wind in Y)

Die neue DIN 1055 (auch die alte DIN!) sagt etwas darüber mit einem cpe10 Wert anstatt cpe1, werde aber nicht schlau.


Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
Bezug
                                        
Bezug
Windverband: Hinweise
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:46 Mi 04.06.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!



> 1. Muss ich, um max. Verankerungslasten zu bekommen,
> Windlasten als Einzellasten ansetzen?

Nein, Der Ansatz mittels Linienlasten ist okay!

  

> Ich habe bisher immer nur die Flächenwindlast als
> Linienlast auf die Träger gebracht! (Zur Orientierung als
> Anhang Wind in X, Wind in Y)

[ok]


> Die neue DIN 1055 (auch die alte DIN!) sagt etwas darüber
> mit einem cpe10 Wert anstatt cpe1, werde aber nicht
> schlau.

Das gibt an, welche Einflussfläche der Windlast das entsprechende Bauteil f hat. Bauteile mit großer Einflussfläche ($A \ [mm] \ge [/mm] \ 10 \ [mm] \text{m}^2$ [/mm] ) brauchen daher nur mit dem geringeren Beiwert [mm] $c_{pe,10}$ [/mm] berücksichtigt werden.


Gruß
Loddar


Bezug
                                                
Bezug
Windverband: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:08 Mi 04.06.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
mal wieder vielen Dank für die Hinweise.

Ist mein Tragwerk schlüssig?
Habe nicht so viele Erfahrungen in der Größenordnung.
Wie beurteilst du das Tragwerk als erfahrener Statiker?

V.G.
thunder

Bezug
                                                        
Bezug
Windverband: kein Urteil
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 18:29 Mi 04.06.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


> Ist mein Tragwerk schlüssig?

Dafür ist die Skizze doch etwas zu klein. Aber RStab meckert schon, wenn etwas nicht zusammenpassen sollte.


Gruß
Loddar


Bezug
                                                                
Bezug
Windverband: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 09:04 Do 05.06.2008
Autor: thunder69

Hallo Loddar,
danke für dein Kümmern!

V.G.
thunder

Bezug
        
Bezug
Windverband: Link
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 14:55 Do 05.06.2008
Autor: Loddar

Hallo thunder!


Bin gerade über folgenden Link "gestolpert", in welchem auch mal einige Kontenanschlusspunkte dargestellt sind.

[]http://www.sh.tu-harburg.de/lehre/veranstaltungen/stb2/stahlbau1u2.pdf


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Windverband: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:30 Do 05.06.2008
Autor: thunder69

Servus Loddar,
genau das Ding habe ich gebraucht,
danke dir!

V.G.
thunder