www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Trafo: Kabel als Sek.windung
Trafo: Kabel als Sek.windung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Trafo: Kabel als Sek.windung: Wie berechnet man L?
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:58 So 20.03.2011
Autor: misterET

Hallo,
ich habe eine Frage bezüglich eines Transformators, dessen Sekundärwicklung aus einem Kabel besteht.
Zb dieser Trafo:
[]Hochstromtrafo
Wie kann ich die Leistung bitte ausrechnen?
Nehmen wir an, das duurchgesteckte Kabel ist 10m lang und auf der Sekundärseite sollen 2000 A fließen.

Ich würde so vorgehen:
[mm] L = N^2 \cdot \bruch{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}{l}[/mm]

mit
[mm]N = 1, \mu_r = 1, A = \pi \cdot r^2, r = \bruch{10\;m}{2 \pi}, l = 10\;m[/mm]
ist
[mm]L = 1\; \mu H[/mm]

Und die benötigte Scheinleistung ist dann

[mm]S = I^2 \cdot X_L = I^2 \cdot \omega L = 2000A^2 \cdot 2 \pi \cdot 50\;Hz \cdot 1\; \mu\;H = 1256\;VA[/mm]

Nur das Dumme an der Sache ist, dass ich weiß, dass das Ergebnis definitiv falsch ist!! Also ohmsche Verluste sind vernachlässigbar. Eine Reale Messung ergab etwa
[mm]S = 10\;kVA, P = 2\;kW [/mm]


        
Bezug
Trafo: Kabel als Sek.windung: weiteres Forum
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:50 Mo 21.03.2011
Autor: misterET

Ich habe die Frage noch in einem weiteren Forum gestellt, da ich die Antwort dingend bräuchte...

[]http://www.elektrikforum.de/ftopic15592.html

Bezug
        
Bezug
Trafo: Kabel als Sek.windung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:23 Mo 21.03.2011
Autor: isi1

Du hast (recht ungenau) die Induktivität der Sekundärwicklung berechnet.
Die beeinflußt nicht den Strom, denn maßgebend ist die Streuinduktivität.
Üblich rechnet man mit 5%, das kommt der Sache schon näher, oder?