Hallo Zusammen,
Ist meine Skizze eine gute Lösung wie man im Bereich einer Halbgeschoßrampe die tragende Stahlkonstruktion einer Stahlverbunddecke ausbildet. Wäre es besser bzw. Ausführbar den IPE 330 ohne zusätzlichen Knick von Achse C zu Achse E laufen zu lassen, so das allein die Fahrbahnoberfläche die unterschiedlichen Neigungen hat?
Skizze:
[Dateianhang nicht öffentlich]
Danke für die Hilfe!
MfG Hannelore
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 14:19 Fr 21.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
Grundsätzlich ist Deine Lösung stahlbaumäßig möglich, natürlich etwas aufwändiger in der Fertigung.
Wenn Du es natürlich schaffst, die Rampenneigungen ausschließlich über die Betondecke (nur 12 cm?) oder gar den Aufbeton / Fahrbahndecke zu fertigen, erscheint mir das günstiger.
Gruß
Loddar
|
|
|
|
|
Status: |
(Frage) reagiert/warte auf Reaktion | Datum: | 14:58 Fr 21.05.2010 | Autor: | hannelore |
Hallo zusammen, Hallo Loddar,
in einem Arcelor waren die Plattenstärke bei einem IPE 400 mit 16 m Spannweite mit 14 cm angegeben. Ich war gestern aber in einem Parkhaus mit Halbgeschoßrampen. Die Rampe hatte in der Wagerechten eine Länge von 10,20 m und war ohne Knicke oder Ausrundung ausgeführt. Die Konstrukteure dieses Parkhauses haben sich also nicht an die von der EAR vorgschriebenen Abnessungen bzw. Wannen und Kuppenausrundung gehalten. Diese Rampe war auch Zweispurig in eine Richtung, so das ich mir an der Stelle nicht viel abschauen konnte. Die Decke dort war eine Hoesch Additive Decke und hatte diese 12 cm Plattenstärke bei einem 5m x 16 m Raster. Im Bereich der Rampen lief wie von mir eingezeichnet ein IPE 330 (Dort ist die Spannweite nur 11 m) und in den Bereichen wo 16 m zu überspannen sind waren IPE 550 angeordnet. Natürlich kann ich noch ein wenig mit der Plattenstärke spielen. Muss ich wahrscheinlich auch, da ich meine Rampe um ca. 1 m je seite in die Fahrbahn führen muss um auf die gewünschte Höchstneigung zu kommen. Ich wollte nur erstmal das Minimum ansetzen und dann weitersehen.
Weißt Du zufällig, wie weit man die Konstruktionsfläche der Rampe in die Fahrbahn legen darf und wenn ja, wo steht das?
Im Schneider auf Seite 12.35 Abb 13.35b (18. Auflage) ist ein Bild dazu, aber leider keine Angabe wie weit man in die Fahrbahn ausrunden darf.
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG Hannelore
|
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 16:34 Fr 21.05.2010 | Autor: | Loddar |
Hallo Hannelore!
> in einem Arcelor waren die Plattenstärke bei einem IPE 400
> mit 16 m Spannweite mit 14 cm angegeben.
Okay. Da fehlen mir wohl etwas die Erfahrungswerte. Immerhin ist die Decke wohl überdrückt.
> Weißt Du zufällig, wie weit man die Konstruktionsfläche
> der Rampe in die Fahrbahn legen darf und wenn ja, wo steht das?
> Im Schneider auf Seite 12.35 Abb 13.35b (18. Auflage) ist
> ein Bild dazu, aber leider keine Angabe wie weit man in die
> Fahrbahn ausrunden darf.
Grundsätzlich bin ich da etwas überfragt. Die Skizze im Schneider interpretiere ich so, dass der Ausrundungsbereich / die Konstruktionsfläche im Fahrbahnbereich 6% nicht überschreiten sollte.
Gruß
Loddar
|
|
|
|