www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Stahlbetonbau
Stahlbetonbau < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stahlbetonbau: Zug im Auflager
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 01:24 So 06.06.2010
Autor: hannelore

Hallo Zusammen,

ich habe einen Unterzug mit MB Statik bemessen und bin mir nicht sicher ob ich in Auflager B Zug habe oder nicht. MB Statik rechnet ohne zu nörgeln ganz normal das erforderliche As für den Unterzug aus. Bedeutet das, dass an der Stelle im Auflager B die auftretenden Zugkräfte allein von der oberen Bewehrung aufgenommen werden oder muss ich die Stütze noch irgendwie rückverankern?

Momentenfläche mit Querkraftfläche

[Dateianhang nicht öffentlich]


Bewehrung

[Dateianhang nicht öffentlich]

Vielen Dank für die Hilfe!

MfG Hannelore

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
Anhang Nr. 2 (Typ: PNG) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Stahlbetonbau: Anmerkung
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:38 So 06.06.2010
Autor: Loddar

Hallo Hannelore!


> erforderliche As für den Unterzug aus. Bedeutet das, dass
> an der Stelle im Auflager B die auftretenden Zugkräfte
> allein von der oberen Bewehrung aufgenommen werden oder
> muss ich die Stütze noch irgendwie rückverankern?

Das kommt darauf an ... steht auf besagter Stütze vielleicht noch eine weitere Stütze mit Druckkraft, so dass die ermittelte Zugkraft überdrückt werden kann?

Ansonsten musst Du die entsprechende Zugkraft [mm] $N_d$ [/mm] in die Stütze verankern über $erf [mm] A_s [/mm] \ = \ [mm] \bruch{N_d}{\sigma_d}$ [/mm] .


Gruß
Loddar