www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Stahlbeton
Stahlbeton < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Stahlbeton: Überschlägige Dimensionierung
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 23:12 So 13.06.2010
Autor: hannelore

Aufgabe
Randbedingungen :

• 5- geschossiges, nichtunterkellertes, ausgesteiftes Bürogebäude

• Geschosshöhe (OK Decke – OK Decke) 3,00 m (Rohbaumaß)

• Leichte Trennwänden mit variabler Anordnung

• Umlaufende Brüstung aus Beton oder Mauerwerk

• Frostfreie Gründung auf Einzelfundamenten : zul σ bk = 250 kN/m2

Arbeitspunkte;

1. Positionsplan EG, Positionsplan Gründung (überschlägl. Dimessionierung aller Bauteile)

2. Berechnung / Bemessung der Decke ü. EG (Gebrauchstauglichkeit, Tragfähigkeit)

3. Berechnung / Bemessung des Unterzuges in Achse 2

4. Saubere, baustellengerechte Bewehrungszeichnungen

• obere und untere Deckenbewehrung EG
• Unterzug in Achse 2 (inkl. Knotenpunkte in entsprechendem Maßstab)

Hallo Zusammen,

ich habe eine Frage zum Arbeitspunkt 1. der obigen Aufgabe.

Ich habe dazu zb. die Unterzüge einfach mit h=l/10 vordimensioniert und dann die tatsächliche Höhe der Unterzüge über das gesamte Geschoß an der großten erhaltenen Höhe gewählt. Die Fundamente habe ich auch bereits Vorbemessen und nun hapert es an den Stützen im EG.

Bei einem angenommenen Beton C30/37 steht im Schneider das man das erf. [mm] A_c [/mm] bei 3% Bewehrung für eine Stütze mit [mm] A_c [/mm] = 0,55 * N_st vordimensioniert. Was mich dabei irretiert ist, wie man dabei die die Knicklänge, die Schlankheit, Imperfektion bzw. Außermitte der Stütze berücksichtigt. Gibt es dafür gesonderte Tabellen, oder Bemessungsansätze zur Vordimensionierung? Ist die oben genannte Bemessungsformel aus dem Schneider ausreichend genug ohne Kicklänge, Schlankheit usw. zu berrücksichtigen?

Vielen Dank für die Hilfe!

MfG Hannelore



        
Bezug
Stahlbeton: Voraussetzung beachten
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:35 Mo 14.06.2010
Autor: Loddar

Hallo Hannelore!


In der 1. Zeile unterhalb der Überschrift "Stützen" bzw. "Stahlbeton" stehen die Voraussetzungen für die Anwendung der genannten Formeln.

Es muss gelten: Stockwerkshöhe $< \ 14*b$ (mit $b \ < \ h$ = Abmessungen der Stütze)

Damit sind dann auch die Knicklänge etc. schon berücksichtigt. Für größere Schlankheiten gelten diese Formeln dann nicht.


Gruß