Forum "Elektrotechnik" - Spezifischer Widerstand
Spezifischer Widerstand < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spezifischer Widerstand: Erforderl. Leiterquerschnitt
Status: (Frage) reagiert/warte auf Reaktion Status 
Datum: 11:53 Sa 28.02.2009
Autor: Martin1988

Aufgabe
Welchen Querschnitt muss die 35m lange Zuleitung (p=0,0176·10-6 Ωm) zu
einem Elektroherd mindestens haben, wenn bei der Stromstärke 12 A und der
Spannung 230 V ein Spannungsverlust von höchstens 3% auftreten darf ?

Ich habe mit

[mm] R=p*\bruch{l}{A} [/mm] und [mm] R=\bruch{U}{I} [/mm]

die Formel

[mm] \bruch{U}{I}=p*\bruch{l}{A} [/mm]  => [mm] A=p*\bruch{l*I}{U} [/mm]

hergeleitet. Das müsste soweit korrekt sein?

Da ich ja maximal 3% Verlust haben darf bin ich einfach mal davon ausgegangen, dass ich mit [mm] U_2=U*0,97 [/mm] => [mm] U_2=223,1V [/mm] weiterrechnen kann .... da bin ich mir allerdings nicht sehr sicher ...

Das eingesetzt in die Formel ergibt

[mm] A=0,0176*10^{-6}Ωm*\bruch{70m*12}{223,1Ω}=6,626*10^{-8}m^2 [/mm]

Aber irgendwas stimmt an der Lösung nicht .... das wäre ein bissl klein ....

Vielen Dank für eine Antwort im Voraus!! =)


EDIT:

Aha! Offenbar muss ich für U die Spannung einsetzen, die verloren gehen darf! Also muss ich mit [mm] U_2=U*0,03 [/mm] weiterrechnen! So komme ich auf das korrekte Ergebnis.

        
Bezug
Spezifischer Widerstand: Delta U
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:00 Sa 28.02.2009
Autor: Loddar

Hallo Martin!


> EDIT:
>  
> Aha! Offenbar muss ich für U die Spannung einsetzen, die
> verloren gehen darf! Also muss ich mit [mm]U_2=U*0,03[/mm]
> weiterrechnen!

[ok] Genau!


Gruß
Loddar