Forum "Bauingenieurwesen" - Spannungsnachweis - Scheibe
Spannungsnachweis - Scheibe < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Spannungsnachweis - Scheibe: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 20:31 Mo 26.05.2014
Autor: Spoks11

Hallo,
bin gerade dabei eine Betonscheibe mit dem Statikprogramm Frilo zu bemessen.
Ich habe an den kritischen Stellen eine Betonausnutzung von 68%, sowie eine Scheibenspannung von -5,47 MN/m².
An dieser Stelle ist der Querschnitt 80x40cm, was bei einem c25/30 für diesen Bereich einer Festigkeit von 8,3 MN/m² entspricht.
Ich denke so ergibt sich dann die Ausnutzung?

Ist die Scheibe damit abgesehen von der Stabilität schon nachgewiesen?

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Spannungsnachweis - Scheibe: Skizze / mehr Infos
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 20:59 Mo 26.05.2014
Autor: Loddar

Hallo Spoks11,

[willkommenvh] !!


Kannst Du vielleicht etwas mehr Details verraten bzw. eine Skizze hier hochladen?
Was ist die "Scheibenspannung"? Und warum soll das plötzlich einem Querschnitt 80x40 (also Balken und nicht Scheibe) entsprechen?


Gruß
Loddar

Bezug
                
Bezug
Spannungsnachweis - Scheibe: Mitteilung
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 21:43 Mo 26.05.2014
Autor: Spoks11

Hallo :)

Die kritische Stelle ist unten am Auflager des Bogens mit 5,46 MN/m².
http://www.fotos-hochladen.net/view/unbenanntsf536l20iy.jpg

Habe mal die Maße drangeschrieben, die ganze Scheibe ist 40cm dick, deshalb an dieser Stelle 40x80cm.

Bezug
        
Bezug
Spannungsnachweis - Scheibe: meine Gedanken
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 10:21 Mi 28.05.2014
Autor: Loddar

Hallo Spoks!


Mich irritiert etwas der genannte Wert der Festigkeit von $8{,}3 \ [mm] \tfrac{\text{MN}}{\text{m}^2}$ [/mm] .
Wo kommt dieser denn her?

Und auch die Auslastung rein über die Betonspannung zu betrachten ist ja sehr grob, da Du insbesondere im Auflagerbereich auch noch vertikale Bewehrung hast.
Zudem scheint mir insbesondere im Auflagerbereich die Elementierung sehr grob zu sein; da würde ich feiner elementieren.


Gruß
Loddar

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien