www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Parallelschaltung von Trafos
Parallelschaltung von Trafos < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Parallelschaltung von Trafos: Umschaltstrom herleiten
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:26 Mi 04.06.2008
Autor: Kody

Aufgabe
Verlustoptimaler Parallelbetrieb zweier Trafos:
Gesamtverluste eines Trafos: [mm] P_{V}=P_{L}+P_{K}=P_{L}+3*I^2*R_{PS} [/mm]
Für 2 parallel geschaltete Trafos gilt:
[mm] P_{V}=2*P_{L}+P_{K}/2=2*P_{L}+3*I^2*R_{PS}/2 [/mm]

Setzen wir beide Beziehungen (mit [mm] I=I_{U}) [/mm] gleich, so erhalten wir den wirtschaftlichen Umschaltstrom:
[mm] I_{U}=I_{N}*\wurzel{2*P_{L}/P_{K}}. [/mm]

Die Gesamtleistung setzt sich aus Leerlaufverlusten [mm] P_{L} [/mm] und Kurzschlussverlusten [mm] P_{K} [/mm] zusammen. Trägt man P über I auf, so schneiden sich die Kurve von einfachem Betrieb und Parallelbetrieb an einem bestimmten Punkt. Dort liegt der wirtschaftliche Umschaltstrom [mm] I_{U}. [/mm] Soweit ist alles klar.
Nur wie ich vom Gleichsetzen auf den Strom komme ist mir ein Rätsel.
Ich müsste bei dem Verlustanteil [mm] P_{K} [/mm] jeweils noch ein [mm] (I_{U}/I_{N})^2 [/mm] stehen haben, damit ich auf die Lösung komme. Nur kann ich diesen Faktor ja nicht einfach dort reinschreiben, dass muss sich auch irgendwie begründen lassen? Finde allerdings nirgends eine Herleitung. Vielleich kennt sich hier jemand aus?

Danke

        
Bezug
Parallelschaltung von Trafos: Idee
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 00:53 Sa 07.06.2008
Autor: karatevater

Hallo,

>  Ich müsste bei dem Verlustanteil [mm]P_{K}[/mm] jeweils noch ein
> [mm](I_{U}/I_{N})^2[/mm] stehen haben, damit ich auf die Lösung
> komme. Nur kann ich diesen Faktor ja nicht einfach dort
> reinschreiben, dass muss sich auch irgendwie begründen
> lassen?

Soweit ich weiß ist der oben genannte Faktor nötig, da die Stromwärmeverluste [mm]P_{K}[/mm] im Gegensatz zu den Leerlaufverlusten [mm]P_{L}[/mm] von der Belastung abhängig sind und proportional zur Ausgangsscheinleistung bzw. proportional zum Quadrat des Ausgangsstromes sind:

[mm]P_{V} = P_{L} + P_{K} \cdot \left(\bruch{I_{U}}{I_{N}} \right)^2[/mm]