www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Mauerwerksbau, klaffende Fugen
Mauerwerksbau, klaffende Fugen < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Mauerwerksbau, klaffende Fugen: DIN 1053-1, Lastexzentrizität
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 11:37 Do 03.02.2011
Autor: Nullstab

Aufgabe
Wie groß dürfen jeweils die maximalen Auflasten eines Mauerwerkquerschnitts (d=30cm) werden, wenn die Resultierende mittig oder mit den Abständen d/10, d/6, d/4, d/3 von der Mitte entfernt ist.
Die maximal aufnehmbare Spannung beträgt [mm] 1MN/m^{2}. [/mm]
(Rechnen Sie "linear-elastisch" nach DIN 1053-1; das Eigengewicht kann vernachlässigt werden)

Hi!

Ich habe mich eben an die Klausurvorbereitung für Mauerwerksbau (Berechnungen ausschließlich nach vereinfachtem Verfahren)(3.Semester) herangetraut und habe auch eine Idee, wie ich die obige Aufgabe lösen kann.
Jetzt ist aber die Frage:

Wenn ich eine Lastexzentrizität habe und dadurch Spannungen sigma1 und sigma2 berechnen kann, ob ich dann diese wieder mitteln/zusammenrechnen muss oder ob ich die größere (in diesem Fall sigma 2)für die vorhandene Spannung ansetze?!


Es wäre top, wenn mir das jemand sagen könnte - oder gleich mehrere ;)

Vielen Dank im Voraus!

P.S. Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.


        
Bezug
Mauerwerksbau, klaffende Fugen: maximaler Wert maßgebend
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:42 Do 03.02.2011
Autor: Loddar

Hallo Nullstab,

[willkommenvh] !!


Welche Formeln für die Spannungsermittlung verwendest Du denn?

Bei den entsprechenden Formeln für die Spannungen ohne mitwirkende Zugzone (siehe z.B. []hier, Seite 13) ist der maximale Wert maßgebend.


Gruß
Loddar


Bezug
                
Bezug
Mauerwerksbau, klaffende Fugen: Verwendete Formeln
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 12:14 Do 03.02.2011
Autor: Nullstab

Danke für die schnelle Antowrt (wie verfasst man eigentlich eine Antwort, zu einem Artikel,muss man da auch eine "Frage stellen"?)

Ich verwende die Formeln, die auf Seite 13 in der Präsentation gezeigt werden.

Das heißt, ich brauche meine Spannungen nicht zusammen zu rechnen und nehme den schlimmsten Fall (sigma 2) an.