www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Luftfeuchtigkeit
Luftfeuchtigkeit < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Luftfeuchtigkeit: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 21:43 Mi 28.07.2010
Autor: Kuriger

Aufgabe
bei welcher Aussentemperatur beschlägt sich die Innenseite eines Fenster mit einer Wärmedurchganszahl von 3.0 W/m2K, wenn die Zimmertemperatur 22°C und die relative Luftfeuchtigkeit 50% betrögt

Hallo

bei dieser AUfgabe stehe ich leider an.

Damit die Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, müsste es rund 11.12°C sein,


Sind die 3 W/m2K nur die Wärmedurchgangszahld es Fensters, also kommte noch die Wärmeübergangszahl innen und aussen dazu?
Wärmeübergangszahl innen: 8 W/m2K, Wärmeübergangszahl aussen: 20W/m2K

Nun muss ja die Wärmestromdichte konstant sein

Wärmestromdichte = 8*(22°C -11.12°C) = 87.04 W/mK

Nun besteht der k Wert des gesamten Fensterwand k = [mm] \bruch{1}{\bruch{1}{8} + \bruch{1}{3} + \bruch{1}{20}} [/mm] = 1.97

Wärmestromdichte = 1.97 *(22°C - [mm] T_a) [/mm]
87.04 W/mK = 1.97 *(22°C - [mm] T_a) [/mm]
[mm] T_a [/mm] = -8.8°C
Das finde ich aber doch etwas sehr tief, oder nicht?

Danke, Gruss Kuriger


        
Bezug
Luftfeuchtigkeit: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 16:21 Do 29.07.2010
Autor: Calli


>  ...
> Damit die Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, müsste es rund
> 11.12°C sein,

Wieso zwei Dezimalstellen ? Üblicherweise wird nur eine Dezimalstelle angegeben !

> Sind die 3 W/m2K nur die Wärmedurchgangszahld es Fensters,
> also kommte noch die Wärmeübergangszahl innen und aussen
> dazu?

[notok] Nein! Im U-(k-)Wert sind die Wärmeübergangszahlen enthalten!

>  ...
> Nun muss ja die Wärmestromdichte konstant sein
>  
> Wärmestromdichte = 8*(22°C -11.12°C) = 87.04 W/mK
>  
> Nun besteht der k Wert des gesamten Fensterwand k =
> [mm]\bruch{1}{\bruch{1}{8} + \bruch{1}{3} + \bruch{1}{20}}[/mm] =
> 1.97
> ...

[notok]

Ciao Calli

Bezug
                
Bezug
Luftfeuchtigkeit: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 18:48 Do 29.07.2010
Autor: Kuriger

Hallo, erhälst du auch -ca. -7 °C Danke, gruss Kuriger

Bezug
                        
Bezug
Luftfeuchtigkeit: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 19:17 Do 29.07.2010
Autor: Calli


> Hallo, erhälst du auch -ca. -7 °C Danke, gruss Kuriger

[ok]