www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Physik" - Leitungsquerschnitt
Leitungsquerschnitt < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Leitungsquerschnitt: Aufgabe
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 16:37 Sa 20.11.2010
Autor: RWBK

Aufgabe
Ein Verbraucher nimmt bei einer anliegenden Spannung von U=500V die Leistung P = 25 kW auf. Er soll nach dem im ANhang stehendem Bild über eine zweiadrige Leitung mit der Länge l=200m an eine Spannungsquelle angeschlossen werden. Die Leitungsadern sind aus Kupfer mit dem spezifischen Widerstand p = [mm] 17,6*10^{-9} [/mm] Ohmm.

Wie gr0ß muss der Querschnitt A jeder Leitungsader mindestens sein,damit die in der Leitung auftretende Verlustleistung nicht größer als 7% von P wird.

Meine Rechnung befindet sich ebenfalls im Anhang. Das Letzte ergebnisse müsst dann noch geteilt werden.

Ua= Der Spannungsfall der bei einem Verlust von 7% anfällt


Hab ich alles richtig gerechnet oder falsch??
MFG RWBK

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Leitungsquerschnitt: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:50 Sa 20.11.2010
Autor: leduart

Hallo
nicht der Spannungsverlust  soll 7% sein, sondern der Leistungsverlust.
d.h. der verbraucher kriegt nicht die 25kw sondern weniger. damit ist deine rechnung falsch.
gruss leduart


Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Physik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]