www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "SchulPhysik" - Kurzschluss
Kurzschluss < SchulPhysik < Physik < Naturwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "SchulPhysik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Kurzschluss: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:03 So 12.07.2015
Autor: rubi

Hallo zusammen,

bisher habe ich verstanden, dass ein Kurzschluss in einem Stromkreis immer dann auftritt, wenn + und - Pol ohne Verbraucher verbunden werden.

Wie ist das jedoch, wenn zwar ein Verbraucher dazwischen liegt, aber ein anderer Verbraucher durch eine andere Leitungsverbindung übergangen werden kann ? (siehe Anhang)

Entsteht hierdurch auch ein Kurzschluss ?

Falls ja: Leuchtet dann keine der Lampen oder nur die Lampe unten ?
Falls nein: Wirkt sich die zusätzliche Leitungsverbindung irgendwie aus (d.h. leuchtet eine der Lampen dann heller und die andere dunkler ?).

[Dateianhang nicht öffentlich]

Danke für eure Antworten

Viele Grüße
Rubi

Ich habe diese Frage in keinem anderen Forum gestellt.

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Kurzschluss: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:07 So 12.07.2015
Autor: M.Rex

Hallo.

Die Überbrückte Lampe wird de facto keinen Strom abbekommen, da dieser den Weg des geringsten Widerstandes einschlägt, hier also über das Kabel.
Da aber auch das Kapel einen kleinen Innenwiderstand hat, mag es sein, dass die überbrückte Lampe ganz leicht glimmt.

Die Lampe, die "voll im Stromkreis" liegt, leuchtet aber ganz normal, hier fliesst ja der komplette Strom.

Marius

Bezug
        
Bezug
Kurzschluss: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:13 So 12.07.2015
Autor: rubi

Hallo Marius,

vielen Dank für deine superschnelle Antwort.

Das heißt also, dass hier definitiv kein Kurzschluss auftreten wird und ein Kurzschluss wirklich nur dann auftreten kann, wenn es einen Leitungsweg vom + zum - Pol ohne Verbraucher dazwischen gibt.
Richtig ?

Viele Grüße
Rubi

Bezug
                
Bezug
Kurzschluss: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:14 So 12.07.2015
Autor: M.Rex


> Hallo Marius,

>

> vielen Dank für deine superschnelle Antwort.

>

> Das heißt also, dass hier definitiv kein Kurzschluss
> auftreten wird und ein Kurzschluss wirklich nur dann
> auftreten kann, wenn es einen Leitungsweg vom + zum - Pol
> ohne Verbraucher dazwischen gibt.
> Richtig ?

>

> Viele Grüße
> Rubi

Hallo Rubi

Genau so ist es.

Marius

Bezug
                
Bezug
Kurzschluss: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 11:18 Mo 13.07.2015
Autor: Event_Horizon

Hallo!

Im Grunde hast du deine Antwort schon bekommen, aber ich würde das gerne noch etwas erweitern.

Die klassische Vorstellung eines Kurzschlusses ist, daß z.B. die Pole einer Batterie direkt miteinander verbunden werden. Das führt zu sehr hohen Strömen, die Drähte können heiß werden, es können Funken fliegen, Rauch und Feuer können entstehen.

Aber: Unter kurzschließen versteht man grundsätzlich, dass bestimmte Teile einer Schaltung gut leitend miteinander verbunden werden. Das führt dazu, daß der Strom dann diese Verbindung nimmt, oder daß er überhaupt fließen kann. Welche Auswirkung das hat, ist von Fall zu Fall verschieden.

Im Film sieht man häufig, daß ein Auto kurzgeschlossen wird. Das Zündschloss ist eigentlich ein Schalter, der mehrere Kabel elektrisch verbinden kann, falls man den Schlüssel hat. Der Dieb schließt hier diese geöffneten Schalter kurz, so daß dennoch Strom fließen kann, und das Auto startet.

In deiner Schaltung wird die obere Lampe kurzgeschlossen, der Strom fließt (größtenteils) seitlich an der Lampe vorbei.

Die Folgen sind sehr unterschiedlich.
Beim Auto macht der Dieb nichts anders, als was das Schloss selbst auch machen würde. Hier gibt's keine Folgen (Naja...)
Bei deiner Schaltung leuchtet die kurzgeschlossene Lampe nicht. Normalerweise begrenzt der Widerstand beider Lampen den fließenden Strom. Da eine Lampe einen sehr viel kleineren Widerstand als zwei hat, fließt da nun sehr viel mehr Strom, weshalb die Lampe sehr viel heller leuchtet. Das führt aber auch dazu, daß sie heißer wird, und schneller (ggf. sofort) durchbrennt.



Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "SchulPhysik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]