www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Gebäudeaufstockung
Gebäudeaufstockung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Gebäudeaufstockung: Holzständerbauweise
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:47 Sa 10.08.2013
Autor: daniel-1982

Hallo zusammen,

ich bin grad dabei, mein eigenes "Interessensprojekt", wasauch wirklich gibt, logischer weise, durchzuarbeiten...

Und zwar soll auf ein bestehendes Flachdach Gewerbeobjekt
ein 2-Geschössiger Aufbau drauf, in Holzbauweise....
Und ebenfalls wieder Flachdach...

Nun meine Fragen :

- kann mir jemand ne Seite Zeigen, wo der Anschlussvom     1.Aufbau zum 2.Aufbau ( bzw. Geschoss ) vorhanden ist ? Ich finde hierzu leider nichts...

Über weitere, wichtige Infos, was sonst noch wichtig ist zu beachten, aus erfahrungen etc. wäre ich echt dankbar.

Gruss und danke schonmal
Daniel

        
Bezug
Gebäudeaufstockung: welche Bauweise?
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 16:18 Sa 10.08.2013
Autor: Diophant

Hallo,

um all deine Fragen überhaupt anreißen zu können, solltest du noch dazusagen, ob das eine Fachwerkkonstruktion oder Holzständerbauweise werden soll oder irgendetwas dazwischen.

Gruß, Diophant

Bezug
        
Bezug
Gebäudeaufstockung: Bestand?
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:07 Sa 10.08.2013
Autor: Loddar

Hallo Daniel!


Ebenso interessant wäre es auch zu wissen, wie der Bestand aussieht (Bauweise etc.).


Gruß
Loddar

Bezug
                
Bezug
Gebäudeaufstockung: Bauweise/Bestand
Status: (Mitteilung) Reaktion unnötig Status 
Datum: 17:30 Sa 10.08.2013
Autor: daniel-1982

Hallo...

es soll eine Holzständerbauweise werden...

Der Bestand:

Das Dach Stahlbeton, ebenso die Tragkonstruktion...sonstige Wände bestehen aus Mauerwerk....

Gruss Daniel



Bezug
        
Bezug
Gebäudeaufstockung: wie auf Fundament
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 12:40 So 11.08.2013
Autor: Loddar

Hallo Daniel!


Wenn es sich um eine Stahlbetondachdecke handelt, kannst Du die Anschlüsse ausführen wie auf einem Betonfundament.
Nur dass hier die Anschlussplatten angedübelt werden müssen (und nicht direkt mit einbetoniert werden können).

Du musst Dir halt nur klarwerden, wie nun die Abdichtung am Gesamtbauwerk aussehen soll. Schließt der Neubau alles ab und man kann die Abdichtung gänzlich vom bestehenden Dach entfernen?
Oder muss man die neuen Anschlusspunkte wieder eindichten (wenn z.B. nur eine Teilfläche des Daches aufgestockt werden soll)?


Gruß
Loddar

Bezug
                
Bezug
Gebäudeaufstockung: Anschluss
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 13:50 Mo 12.08.2013
Autor: daniel-1982

Hallo Loddar,

danke erstmal für deine Infos...

Der Neubau schließt mit dem Bestand ab...
Kannst du mir vllt. noch Infos zur Windlast geben... Das haben wir bisher nicht durchgenommen.. kann man da auch vereinfacht einen Wert, bzw. Formel annehmen ? Ein Mittelwert zum Beispiel ?

Gruss Daniel

Bezug
                        
Bezug
Gebäudeaufstockung: Wind nach DIN EN 1991-1-4
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 14:00 Mo 12.08.2013
Autor: Loddar

Hallo Daniel!


Die Windlasten sind DIN EN 1991-1-4 zu entnehmen (oder auch den Schneider-Bautabellen).

Für die Höhe der Windlast sind die Geometrie und die Abmessungen des (neuen) Gesamtbauwerkes erforderlich; in erster Linie die Höhe.


Gruß
Loddar

Bezug
                                
Bezug
Gebäudeaufstockung: Windlast
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 14:30 Mo 12.08.2013
Autor: daniel-1982

Hallo Loddar..

ich weiss ich bin nervig.. :-( aber danke für deine Geduld.... :-)

Ich habe nun mal nachgelesen... also das (neue) Gebäude ist 6,10 m hoch.. sind dann auch diese 6,10 m maßgebend ?

Und für die Bemessung der Balken ist "nur" der [mm] w_e,10 [/mm] Wert maßgebend ?  Und der [mm] w_e,1 [/mm] für die Verankerungen ?

Da der Wind ja von allen seiten kommen kann, muss ich auch dies so "durchrechnen"... Und der größte Wert ist dann Maßgebend, oder ist es günstiger( aus wirtschaftlicher Sicht) jede Wandseite auf Sog und Druck zu untersuchen und dann die jeweilige größere Kraft anzusetzen ?

Gruss Daniel



Bezug
                                        
Bezug
Gebäudeaufstockung: Höhen und Beiwerte
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 13:59 Di 13.08.2013
Autor: Loddar

Hallo Daniel!


> Ich habe nun mal nachgelesen... also das (neue) Gebäude
> ist 6,10 m hoch.. sind dann auch diese 6,10 m maßgebend ?

Ist das die Gesamthöhe (alt + neu), oder nur die Höhe des Aufbaus?
Maßgebend ist die Gesamthöhe.


> Und für die Bemessung der Balken ist "nur" der [mm]w_e,10[/mm] Wert
> maßgebend ?

Wenn Du die Balken nachweist und diese haben eine Gesamteinflussfläche von [mm]\ge \ 10 \ \text{m}^2[/mm] , kannst Du [mm]c_{p,10}[/mm] verwenden.
Ansonsten ist der Beiwert entsprechend zu interpolieren.

> Da der Wind ja von allen seiten kommen kann, muss ich auch
> dies so "durchrechnen"...

Ist denn der Aufbau symmetrisch? Bei doppelter Symmetrie reicht es dann aus, den Wind frontal und quer nachzuweisen.

> Und der größte Wert ist dann
> Maßgebend, oder ist es günstiger( aus wirtschaftlicher
> Sicht) jede Wandseite auf Sog und Druck zu untersuchen und
> dann die jeweilige größere Kraft anzusetzen ?

Das wäre genauer und dann wirtschaftlicher. Die Frage ist, ob Du selber den Mehraufwand betreiben willst / musst.


Gruß
Loddar