(Frage) beantwortet | Datum: | 18:40 Fr 10.12.2010 | Autor: | Michi_ |
Hallo,
Datei-Anhang
Ich habe folgende Schaltung für die ansteuerung eines motors,
stern/stern-stern
kann jemand überprüfen ob die kennzeichnung des schaltplans so passt.
Gerade mit den öffnern und schließern weis ich nicht ob das so stimmt.
nun die funktion:
Q1 -> Hauptschalter
Q2 -> Motorschutzschalter (der NotAus Schalter soll noch mit dem Q2 verbunden werden, mach ich noch)
sind diese zwei Schalter drin habe ich 24 V auf meinem Steuerstromkreis und die Lampe H1 leuchtet. ok
Ich betätige nun Schalter S2. Das Schütz K1 zieht an, der Selbsthaltekontakt K1 schließt (C-D,12) und (D,15-16) unterbricht den Stromkreis zu K3. Der Motor ist nun auf der niedrigen Drehzahl eingeschaltet (Stern) und die Kontrollampe H3 leuchtet auf.
Nun schalte ich um auf (Stern/Stern) mit dem Schalter S3 wird der Stromkreis von K1 unterbrochen. Der Leistungsschütz K1 fällt raus. Auch die Ansteuerungen des Steuerschützes von K1 gehen in Ausgangsposition zurück(D-15-16) schließt, (C-D,12) öffnet.
Das Schütz K3 wird betätigt, der Selbsthaltekontakt K3(E,13) wird geschlossen, Steuerschütz (C-D,12) unterbircht die Leitung zu K1. Der Schütz K2 springt nun rein und Selbsthaltekontakt (B-C,17) schließt sowie (D-E,13) öffnet.
Motor lläuft nun auf Stern-Stern und Kontrollampe H4 leuchtet auf.
umschalten auf Stern - analog.
Betätige ich den Schalter S2 fliegt eagal welche Schaltung angewählt ist raus- Ausgangzustand. Es leuchtet dann nur die Lampe H1 auf..
Kann jemand überprüfen, ob das so im groben passt?
Danke
Dateianhänge: Anhang Nr. 1 (Typ: pdf) [nicht öffentlich]
|
|
|
|
Status: |
(Antwort) fertig | Datum: | 19:36 Fr 10.12.2010 | Autor: | mmhkt |
Guten Abend,
es ist schon einige Jahre her, dass ich beruflich damit zu tun hatte, aber es sollte noch gelingen.
Also dann:
> nun die funktion:
>
> Q1 -> Hauptschalter
> Q2 -> Motorschutzschalter (der NotAus Schalter soll noch
> mit dem Q2 verbunden werden, mach ich noch)
>
> sind diese zwei Schalter drin habe ich 24 V auf meinem
> Steuerstromkreis und die Lampe H1 leuchtet. ok
Der Vollständigkeit halber solltest Du noch die Sicherungen F1 und F2 erwähnen, wenn deren Kontakte, wie gezeichnet, offen bleiben, tut sich nichts.
>
> Ich betätige nun Schalter S2.
Das sollte aber der S4 sein - S2 schaltet alles ab, wie Du unten richtig schreibst.
> Das Schütz K1 zieht an, der
> Selbsthaltekontakt K1 schließt (C-D,12) und (D,15-16)
> unterbricht den Stromkreis zu K3. Der Motor ist nun auf der
> niedrigen Drehzahl eingeschaltet (Stern) und die
> Kontrollampe H3 leuchtet auf.
>
> Nun schalte ich um auf (Stern/Stern) mit dem Schalter S3
> wird der Stromkreis von K1 unterbrochen. Der
> Leistungsschütz K1 fällt raus. Auch die Ansteuerungen des
> Steuerschützes von K1 gehen in Ausgangsposition
> zurück(D-15-16) schließt, (C-D,12) öffnet.
Die Funktion ist korrekt dargestellt, die Formulierung wäre aber z.B. mit "[...]die Hilfskontakte von Schütz K1[...]" einfacher.
> Das Schütz K3 wird betätigt, der Selbsthaltekontakt
> K3(E,13) wird geschlossen, Steuerschütz (C-D,12)
> unterbircht die Leitung zu K1. Der (Das) Schütz K2 springt nun
> rein und Selbsthaltekontakt (B-C,17) schließt sowie
> (D-E,13) öffnet.
Ich weiß nicht wie es heute heißt, wir nannten die Vorgänge "...Schütz zieht an, bzw. fällt ab."
>
> Motor lläuft nun auf Stern-Stern und Kontrollampe H4
> leuchtet auf.
>
> umschalten auf Stern - analog.
>
>
> Betätige ich den Schalter S2 fliegt eagal welche Schaltung
> angewählt ist raus- Ausgangzustand. Es leuchtet dann nur
> die Lampe H1 auf..
Allgemein:
Du schreibst "Schalter", das trifft nur auf Q1 und Q2 zu - die dargestellten S1-4 sind so wie sie gezeichnet sind, aber Taster.
>
>
> Kann jemand überprüfen, ob das so im groben passt?
> Danke
Soweit in Ordnung, falls ich nichts übersehen habe.
Schön, dass bei dir die Leuchtmelder auch leuchten und nicht "brennen" - ein Fall für den Feuerlöscher, wie unser Ausbilder gerne und immer wieder süffisant bemerkte...
Schönen Gruß
mmhkt
Ergänzend noch ein Buchtip:
Das Buch "Elektrotechnische Schaltungen und ihre Funktion" (ISBN 3823704028) hat mir sehr geholfen.
Sehr ausführlich, gut verständlich und anschaulich.
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 19:58 Fr 10.12.2010 | Autor: | Michi_ |
hallo,
danke fürs anschauen und dem tipp mit dem buch
gruss michi
|
|
|
|
|
Status: |
(Mitteilung) Reaktion unnötig | Datum: | 18:12 Sa 11.12.2010 | Autor: | isi1 |
Das beste kostenlose Buch für solche Schaltungen ist:
www.schaltungsbuch.de
Du kannst es im Internet lesen oder denen eine freundliche E-Mail senden, dann erhältst Du das Büchlein.
|
|
|
|