www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Elektrotechnik" - Blindleistungsberechnung
Blindleistungsberechnung < Elektrotechnik < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Blindleistungsberechnung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 15:37 Do 05.02.2009
Autor: diddi12

Aufgabe
Ein Transformator nimmt bei 230 V 50 Hz einen Strom von 63 A auf. Das EVU fordert eine Kompensationsleistung von 53 % der aufgenommenen Transformator-Scheinleistung. Berechnen Sie a) Blindleistung und b) Kapazität des Kondensators bei Parallelkompensation.

Hallo,

ich komme nicht hinter die Aufgabe. Für die Blindleistung benötigt man ja die Phasenverschiebungswinkel. Aber Wie komme ich auf diese?
habe keine Ahnung wie ich die Aufgabe beginnen soll.
Könntet ihr mir einen Tipp geben?
Danke schonmal im voraus.

Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.

Gruß

        
Bezug
Blindleistungsberechnung: Antwort
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 18:26 Do 05.02.2009
Autor: isi1

Ein Transformator nimmt bei 230 V 50 Hz einen Strom von 63 A auf. Das EVU fordert eine Kompensationsleistung von 53 % der aufgenommenen Transformator-Scheinleistung. Berechnen Sie a) Blindleistung und b) Kapazität des Kondensators bei Parallelkompensation.

Einfach der Reihe nach vorgehen:

Scheinleistung S = 230V*63A = 14,49kVA

Davon sollen 53% kompensiert werden, also 53% Blindleistung
Der Winkel ist sin [mm] \varphi [/mm] = 0,53 ... aber den brauchen wir ja nicht.

Blindleistung 0,53*14,49 = 7.68kVAr

Blindwiderstand: [mm] X_c [/mm] = [mm] \frac{U}{0,53 * I} [/mm] = [mm] 6,89\varOmega [/mm]

[mm] \omega [/mm] C = [mm] \frac{1}{X_c} \Rightarrow [/mm] C = 462µF

Stimmt das?

Bezug
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Elektrotechnik"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien


^ Seitenanfang ^
ev.vorhilfe.de
[ Startseite | Mitglieder | Impressum ]