www.vorhilfe.de
- Förderverein -
Der Förderverein.

Gemeinnütziger Verein zur Finanzierung des Projekts Vorhilfe.de.
Hallo Gast!einloggen | registrieren ]
Startseite · Mitglieder · Impressum
Forenbaum
^ Forenbaum
Status VH e.V.
  Status Vereinsforum

Gezeigt werden alle Foren bis zur Tiefe 2

Navigation
 Startseite...
 Suchen
 Impressum
Das Projekt
Server und Internetanbindung werden durch Spenden finanziert.
Organisiert wird das Projekt von unserem Koordinatorenteam.
Hunderte Mitglieder helfen ehrenamtlich in unseren moderierten Foren.
Anbieter der Seite ist der gemeinnützige Verein "Vorhilfe.de e.V.".
Partnerseiten
Weitere Fächer:

Open Source FunktionenplotterFunkyPlot: Kostenloser und quelloffener Funktionenplotter für Linux und andere Betriebssysteme
Forum "Bauingenieurwesen" - Abplatzung
Abplatzung < Bauingenieurwesen < Ingenieurwiss. < Vorhilfe
Ansicht: [ geschachtelt ] | ^ Forum "Bauingenieurwesen"  | ^^ Alle Foren  | ^ Forenbaum  | Materialien

Abplatzung: Frage (beantwortet)
Status: (Frage) beantwortet Status 
Datum: 19:28 Sa 26.09.2009
Autor: Dinker

Guten Abend


Frage: Kann es nicht auch andere Gründe für Abplatzungen haben?

Ich habe gelesen, dass auch angerostete Bewehrung der Grund für Abplatzungen sein kann. Doch weshalb? Weil der Stahl nicht mehr die Zugspannungen aufnehmen kann?

Kann es noch andere Gründe für Abplatzungen geben?

Nun zurück zur Aufgabe.

Ich würde eigentlich auf die erste Aussage tendieren, begründen kann ich es nicht wirklich und auch weiss ich nicht, ob das stimmt.

Danke
Gruss Dinker

Dateianhänge:
Anhang Nr. 1 (Typ: jpg) [nicht öffentlich]
        
Bezug
Abplatzung: Hinweis
Status: (Antwort) fertig Status 
Datum: 21:13 So 27.09.2009
Autor: Loddar

Hallo Dinker!


> Ich habe gelesen, dass auch angerostete Bewehrung der Grund
> für Abplatzungen sein kann. Doch weshalb? Weil der Stahl
> nicht mehr die Zugspannungen aufnehmen kann?

Nein. Das bei der Stahl-Korrosion entstehende [mm] $\text{Fe}_2\text{O}_3$ [/mm] hat ein deutlich größeres Volumen als die Edukte Eisen und Sauerstoff, so dass die Abplatzungen infolge dieser Volumenvergrößerung  auftreten.

  

> Kann es noch andere Gründe für Abplatzungen geben?

- zu geringe Betondeckung
- äußere Schäden
- Sulfat-Treiben

  

> Nun zurück zur Aufgabe.
>
> Ich würde eigentlich auf die erste Aussage tendieren,
> begründen kann ich es nicht wirklich und auch weiss ich
> nicht, ob das stimmt.

Die Erhöhung des Zementgehaltes erschient mir an sich nicht unlogisch.

Jedoch ist die Begründung in der Tabelle falsch, da die Zugfestigkeit des Betons nicht wesentlich ansteigt.

Ich selber würde hier den letzten Satz wählen.  


Gruß
Loddar